Требования стандартов к полам в жилых помещениях

Александра, а какую напольную плитку вы имеете в виду? керамическую или ПВХ плитку?
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли регламентирующий документ о том можно ли или нельзя выполнять полы в спальне и в зале из напольной плитки?
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
устала уже искать нагрузку от асфальтобетонного покрытия на перекрытие в здании. кто нибуль знает где ее можно посмотреть???
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
Grazi for mkaing it nice and EZ.
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
I"ll try to put this to good use immedaitely.
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
IJWTS wow! Why can"t I think of tihgns like that?
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
Здравствуйте,
при приемке объекта участия в строительстве обнаружили трещины в стяжке (судя по всему проблема всем здесь знакома). В договоре указано про техническое состояние объекта - "без устройства полов, подготовки под полы". Анализирую СНИПы и ГОСТы, вроде стяжка в состав перечисленного не входит, а значит должна быть и желательно качественной. А Вы как считаете?
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
Доброе время суток! Подскажите срочно очень надо!!!! как, или чем лучше укрепить стяжку? для поднятия пола был использаван керамзит и цементно-песчаный раствор, но видимо с керамзитом перемудрили и раствора положили около 3 см, вышли на общий уровень. Расчитывалось последуюшее использование самовыравнивающей смеси и линолеум. не потрескается ли пол при такой стяжке?[email protected]
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
хе, это ж какого году снип то... не уж то действует..
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
Скажите пожалуйста какое расстояние брать м/у тумбами (осина d=400мм, H=2000мм),на которых будут лежать лаги (брус 120х120) дом 10мх10м
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
Сергей Петрович! У меня вопрос: соседи сверху уже более полугода проживают в квартире, в которой вместо пола на доски "чернового" пола, т.е. настила оставленного рабочими приколочены фанерные листы и все! Шум дикий. Добром договориться не удается, ремонт не заканчивают. Что делать? Куда обратиться для проведения замеров по шуму и нарушению звукоизоляции межэтажных перекрытий?
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
День добрый и солнечный.
Есть ли мода на устройство пола в офисах?
Меня убеждают, что полимерный пол-это новый и современный вариант.
Так ли это?
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
Сергей Петрович вышлите, пожалуйста, цитируемый документ
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
а насчет требований по шумоизоляции - это надо залезать в документы и посмотреть проектную документацию... скорее всего, какие то из требований точно нарушены)) вам лучше с юристами проконсультироваться, чтобы решаить эту проблему.
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
8. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
8.1. Приемке подлежат законченные работы по устройству каждого элемента пола и грунтовых оснований, приемка должна производиться до устройства вышележащих элементов пола.
8.2. Скрываемые в последующем работы по устройству каждого элемента пола следует оформлять актами на скрытые работы.
8.3. Приемка полов, элементы которых выполнены из материалов, твердеющих после укладки, допускается не ранее достижения ими проектной прочности, прочность этих материалов необходимо определять испытанием контрольных образцов в количестве не менее трех на каждые 500 м2 слоя пола. При отсутствии контрольных образцов должно производиться испытание на сжатие не менее трех кубиков с неразрушенной структурой и размером ребра не менее 25 мм, взятых из слоя пола.
8.4. Отклонение плоскости грунтового основания, подстилающего слоя, стяжек и покрытий от горизонтали или заданного уклона допускается в пределах до 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм.
8.5. Отклонения поверхности каждого элемента пола от плоскости не должны превышать величин, указанных в табл. 4.

8.6. Ширину швов между штучными материалами в покрытии пола следует контролировать с точностью до 0,1 мм.
8.7. Отклонения толщины элементов пола от проектной допускаются только в отдельных местах не более 10% заданной толщины. Проверку толщины элементов пола следует производить при их устройстве.
8.8. Величину уступа между двумя смежными изделиями покрытий из штучных материалов, листов и рулонов следует проверять с точностью до 0,1 мм. Они не должны превышать значений, указанных в табл. 5.

8.9. Величина уступа между покрытиями и элементами окаймления пола не должна превышать 2 мм.
8.10. Отклонения швов в покрытии между рядами штучных материалов от прямого направления не должны превышать 10 мм на 10м длины ряда.
8.11. Трещины, выбоины и открытые швы в элементах пола, а также щели между плинтусами (галтелями) и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются. Указанные дефекты следует исправить.
8.12. В процессе устройства полов следует периодически через каждые 50-70 м контролировать:
ровность поверхности подстилающего слоя, сплошных стяжек и покрытий;
величину уступов между смежными изделиями в покрытии пола из штучных материалов;
величину уступов между покрытием и окаймлением;
соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов;
уплотнение каждого слоя и плотность прилегания вышележащих слоев пола к нижележащим;
участки пола с отклонениями по указанным параметрам, превышающим допустимые, должны быть переложены.
8.13. Ровность поверхности каждого элемента пола проверяется во всех направлениях уровней и контрольной рейкой длиной 2 м, а при наличии уклона - контрольной рейкой-шаблоном с уровнем.
8.14. Полы с уклонами, предназначенными для стока жидкостей, следует проверять пробной поливкой водой. Места застоя воды на полу (впадины) должны быть устранены.
8.15. Сцепление покрытий, а также монолитных стяжек, уложенных по бетонному основанию, с нижележащими слоями пола или перекрытием следует определять простукиванием всей площади. На участках, где изменение звука при простукивании укажет на отсутствие сцепления, покрытие или монолитная стяжка должны быть переложены.
8.16. Просадка покрытий из штучных материалов, уложенных на прослойку из горячей мастики, под сосредоточенной нагрузкой 2 кН (200 кгс) не должна превышать 1,5 мм; мастика не должна выступать из швов на поверхность покрытия.
Нагрузка действует в течение двух суток при максимальной температуре нагрева пола, возможной при эксплуатации. Нагрузка на покрытие передается штампом размером 30´30 мм, устанавливаемым непосредственно в углу элемента покрытия (плиты, паркетной планки).
8.17. Полы, не подвергающиеся нагреву проверяются под нагрузкой при температуре 30╟С в климатических районах европейской части севернее 50╟, а в климатических районах азиатской части - севернее 53╟ географической широты, при температуре 36╟С - в климатических районах южнее указанных широт.
8.18. Просадка покрытий дощатых, из паркетных досок и щитов, а также из сверхтвердых древесноволокнистых плит устраиваемых по лагам под кратковременной сосредоточенной нагрузкой 1 кН (100 кгс), приложенной в середине пролета покрытия между лагами и передаваемой штампом размером 30´30 мм, не должна превышать 1 мм.
8.19. Просадка покрытия из полимерных материалов (поливинилацетатного, из линолеума и др.) под сосредоточенной нагрузкой 50 кН не должна превышать 1 мм. Нагрузка на покрытие должна передаваться роликом диаметром 30 мм, шириной 15 мм и действовать в продолжение 24 ч. При этом в материале покрытия под роликом не должно появляться трещин.
8.20. Требования стандартов, технических условий в отношении качества поставляемых материалов контролирует предприятие-изготовитель. При приемке материалов на склад должно проверяться наличие маркировки, установленной стандартом.
Материалы должны храниться по видам в условиях, устанавливаемых стандартом.
Испытание этих материалов непосредственно на стройке перед их использованием должно производиться в случае обнаружения видимых дефектов (на соответствие их требованиям ГОСТ), несоответствия условий хранения требованиям стандарта, нарушения маркировки и по истечении гарантийного срока хранения.
8.21. Температура и относительная влажность воздуха в помещении должны определяться на высоте 0,5 м от уровня пола с точностью до 1╟С и 1% относительной влажности.
8.22. Влажность паркета, паркетных досок и щитов, деревянных лаг и прокладок, а также досок для дощатых покрытий следует проверять по ГОСТ 16588-91.
8.23. Контроль качества поставляемой асфальтобетонной смеси следует производить по ГОСТ 12801-84.
8.24. Марку цементного бетона определяют по ГОСТ 10180-90. Контроль марки и подвижности цементно-песчаного раствора следует производить по ГОСТ 5802-86.
8.25. Температуру размягчения битума для мастик определяют по ГОСТ 11506-73.

таблицы не даю, так как они отображаются не пойми как... если надо ,вышлю полный текст - это документ, цитирую

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ


╚Рекомендации╩ дополняют и развивают СНиП 3.04.01-87 ╚Изоляционные и отделочные покрытия╩, раздел 4 ╚Устройство полов╩.
╚Рекомендации╩ содержат технологию устройства и правила приемки работ основных видов полов, применяемых в настоящее время в промышленных, жилых, общественных и административно-бытовых зданиях.
В ╚Рекомендациях╩ изложены основные требования к материалам, приведены составы смесей для покрытий, прослоек, стяжек, а также список машин и механизмов, применяемых при устройстве полов.
Предлагаемые ╚Рекомендации╩ предназначены для широкого круга специалистов, включая инженерно-технических работников проектных и строительных организаций, а также для студентов строительных факультетов ВУЗов, техникумов и строительных ПТУ


ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
Мой сосед сверху на стяжку своего пола положил керамическую плитку без всякой звукоизоляции, в моей квартире жить невозможно, слышно каждое передвижение соседей. В каком СНИПе указано на запрет полов без звукоизоляции, хочу через суд обязать его переделать пол, а доказывать нарушение норм нечем. Буду рада совету.
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
Сергей Петрович, спасибо, сборник СНиПов у меня есть :-)
только я не могу найти в них конкретное указание на то, что стяжка не долна быть с трещинами и "бухтеть", нашел только про отклонения по уровню и неровностям. Вы можете подсказать СНиП, пункт где это указано, чтобы предметно говорить со строителями?
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
СНиП 3.04.01-87

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК
4.15. Монолитные стяжки из бетона, асфальтобетона, цементно-песчаного раствора и сборные стяжки из древесноволокнистых плит должны выполняться с соблюдением правил устройства одноименных покрытий.
4.16. Гипсовые саморазравнивающиеся и поризованные цементные стяжки должны укладываться сразу на расчетную толщину, указанную в проекте.
4.17. При устройстве стяжек должны быть соблюдены требования табл. 17.
Таблица 17
Технические требования Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Стяжки, укладываемые по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стенам и перегородкам и другим конструкциям, необходимо уложить с зазором шириной 20 - 25 мм на всю толщину стяжки и заполнить аналогичным звукоизоляционным материалом:
монолитные стяжки должны быть изолированы от стен и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов
Технический, всех мест примыканий, журнал работ
Торцевые поверхности уложенного участка монолитных стяжек после снятия маячных или ограничительных реек перед укладкой смеси в смежный участок стяжки должны быть огрунтованы (см. п. 4.11) или увлажнены (см. п. 4.12), а рабочий шов заглажен так, чтобы был незаметен Визуальный, не реже четырех раз в смену, журнал работ

Заглаживание поверхности монолитных стяжек следует выполнять под покрытия на мастиках и клеевых прослойках и под сплошные (бесшовные) полимерные покрытия до схватывания смесей То же, всей поверхности стяжек, журнал работ

Заклеивание стыков сборной стяжки из древесноволокнистых плит должно быть выполнено по всей длине стыков полосами плотной бумаги или липкой лентой шириной 40 - 60 см Технический, всех стыков, журнал работ

Укладку доборных элементов между сборными стяжками на цементных и гипсовых вяжущих следует производить с зазором шириной 10-15 мм, заполняемым смесью, аналогичной материалу стяжки. При ширине зазоров между плитами сборной стяжки и стенами или перегородками менее 0,4 м смесь должна быть уложена по сплошному звукоизоляционному слою Технический, всех зазоров, журнал работ


ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
могу выслать СНиП на работы
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту
каким документом регламентируются пустоты в стяжке (бухтит), сегодня говорил сос троителями, они меня уверяли что все ОК, просят чтоб я им указал, где это написано. Может кто помочь?
ваш ответ Вася
Написать комментарий к посту

Добавить пост в тему «Требования стандартов к полам в жилых помещениях»

Зарегистрированные пользователи имеют больше возможностей на форуме

Написать пост